前几天刚从青岛回公司,车间人告诉我,他从安徽回来,一台设备程序有问题,设备有时候会乱动作,需要过去修改程序。
 我就觉得奇怪了,设备过去半年多了,这种机型的程序外面很多厂在用,程序怎么会有问题?问题还是最近半个月出现的,自己从头到尾把程序看了一遍,没发现问题,当时在想,会不会PLC本身的原因,但厂里没有多余的PLC,我就只带上电脑去了安徽,到那边下午五点多了,为了让客户尽快生产,饭都没吃,马上去车间,他们公司机修人员把问题详细的说了一遍,我拿出电脑,从新又看了一遍程序,从中发现了一个小问题,可能会引起设备乱动作,一个近接开关,我用的是上升沿,当机器动作时,近接位置没调节好,当机械有震动时,近接开关有时有可能瞬间离开,再接通,我就去设备旁边测试,过然是这个问题。
   后来我在程序中有加了一个条件,以防这种情况再发生。用上,下沿的时候,可得注意!哎!吸取教训,以后程序可得多加注意了。
09-07-23 10:57
顶了 有些时候就是这样的 需要加一些冗余的条件进去保证准确
09-07-23 11:45
是的,包括现场干扰都会有可能造成。以前我就遇到,后来监测的时候程序里用触发计数器记录才明白,一段时间会有几次干扰脉冲。。。
09-07-23 13:30
谢谢分享经验~!
09-07-23 13:49
经验谢谢分享,上升沿要慎用呀。
09-07-23 17:04
曾经也碰到过类似的问题
09-07-23 19:04
有很多设备震动大这种问题一定要注意
09-07-23 21:04
这种问题,时有,时无的,很难查出问题原因所在。
公司维修人员去了两次,都没找到原因,我都开始怀疑自己编写的程序是否有问题。
不过这种问题也是程序的缺陷。
09-07-24 08:12
请楼主告之,修改后所加的条件是个什么条件?
我现在用的程序很多地方都用的上升或者是下降沿,为防止与楼主发生类似的问题,请不吝 赐教。
09-07-24 16:25
请楼主告之,修改后所加的条件是个什么条件?
我现在用的程序很多地方都用的上升或者是下降沿,为防止与楼主发生类似的问题,请不吝 赐教。