登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:急请高手指教关于带互相感器电表计量

点击:1885 回复:12

我们两部电梯,总电流是50A.由于安装问题, 我想安装带互感器电表.150/5穿芯互感器,1.5(6)电表可以用吗.0.2级互感器只有150/5是最小的,再小就要匝芯了,电缆比较粗,不方便,所以选用150/5的. 不知道,这样计量可以吗?大家有什么好办法吗?
09-07-22 08:30
150/5的CT最好能穿芯二匝,这样就是75/5了,电表再选5(10)
09-07-22 08:38
35MM线不好匝呀,1.5(6)电表可以吗?
09-07-22 09:10
可以买中心孔为方形的CT,再说才35平方的线也可以穿呀,1.5(6)用在150/5CT上一次电流在50A时二次为1.67A,超过电表正常电流,总归不太好,是不是啊
09-07-22 09:16
谢谢,小笑笑.
1.5(6)用在150/5CT上一次电流在50A时二次为1.67A,没有超过电表正常电流因为小于6A.
另我想问下,按原先装的表,可以计量吗?
最后修改:2009-7-22 9:35:38
09-07-22 09:33
6A是电表在短时允许电流,不是正常工作电流.
另我想问下,按原先装的表,可以计量吗?指的是什么意思?是指用1.5(6)表吗,用当然可以.
09-07-22 09:45
6A不是短时电流,是额定最大电流.我的QQ号码是83435371,小笑笑.有什么问题我们可以走私
09-07-22 12:20
自己回答.150/5的CT 0.2级或者150/5的CT 0.5S级都可以用,但是电梯待机的时候电流非常小,计量可能存在误差.电表驱动最小电流是7.5毫安.所以完全可以使用
09-07-22 12:24
8楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 14:17
其实可以的啦
不用再考虑那么多.30倍的能量计算已经足够了.
上楼还说那么多,能说一下为什么不行就够啦
我就只想看一下你们说不行的都拿出个理由来
09-07-28 18:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯