主题:星三角启动电机发现反转,现只能在电机端子处倒转,怎样倒线?

点击:9801 回复:16

直接将电源进线掐折两跟,嘎嘎。倒过接上后,用绝缘包布包上。哈哈。
09-07-22 19:26
哪里方便哪里换
09-07-22 23:03
U1和V1 U2和V2是指电机线圈的出线端子,U1和V1对调,W2和U2对调.
09-07-23 09:37
没必要那么复杂,在电源端换就行了
09-07-23 13:37
应该可以换接触器上端的啊
09-07-23 21:29
调整电机接线端子的外部接线,需要同时调整四根外部接线。
有三种调法
一、将电机U1端外部接线与V1端外部接线对调,W2端外部接线与U2端外部接线对调。
二、将电机V1端外部接线与W1端外部接线对调,U2端外部接线与V2端外部接线对调。
三、将电机U1端外部接线与W1端外部接线对调,W2端外部接线与V2端外部接线对调。
09-07-24 08:43
DTS71系列电子表不按正向序接线。是否影响计量
09-07-30 19:16