登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:怎么样实现系统手自动的无扰切换?
点击:15981 回复:42
10楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote] 开玩笑,神龙现首不现尾,心情这等高人又且是你我想见就可以见的!!!!!!![/quote]
呵呵呵呵~~~
該死的東西!大姐你都敢挖苦
04-08-20 09:54
11楼
编辑
引用
管理
上山下乡
引用
利昌機電
在 2004-8-20 9:54:00 发言
【内容省略】
苍天在上,小弟我若有半点在敬之意,就让我找不到老婆!!!!!!
04-08-20 09:58
12楼
编辑
引用
管理
yycad
现场晕倒﹗
04-08-21 01:02
13楼
编辑
引用
管理
zh_zhu0001
我认为对设备了解深K就容易做了!,手动自动全部子程序调用相同的子程序,我没有做过随便说说.
最后修改:
2004-8-22 11:08:00
04-08-22 11:06
14楼
编辑
引用
管理
心情
怎么调用?我以为手动和自动的控制方式和具体是不同的吧
04-08-23 11:55
15楼
编辑
引用
管理
xiaofan1944
自动和手动再编制PLC程序的时候就是分开的,如果能让自动和手动的程序是同一程序,才能实现14楼的说法(对于这一方法,本人导师正在研究中,目前仍无结果)。
小弟向心情姐高高高手提个小建议:在PLC触点上连接一个具有一定响应时间t的D触发器组结构,如果出现的干扰脉冲不足够达到D触发器组结构的响应时间t,D触发器组结构不做出响应,自然也就不会向设备输出干扰信号了。
不过如果输出触点很多的话,可能需要一定的资金投入。
另外一个方法估计心情姐高高高手应肯定也会,不让手动切换那个周期的信号输出就可以了吧
然后想请教心情姐:为什么不直接用一个滤波电路?
小弟拙见,心情姐高高高手可不许笑话我。其实我好象看见过上山大哥讨论滤波,应该是个高手。上山大哥,小弟都不怕胡说八道,你就也来两句呗
04-08-23 12:23
16楼
编辑
引用
管理
心情
我说的不是干扰,而是控制切换时出现的控制输出不平滑
04-08-23 12:31
17楼
编辑
引用
管理
litianxi
手动时,自动输出跟踪手动输出,自动时,手动输出跟踪自动输出。这样切换时就不会有扰动了。
04-08-23 13:01
18楼
编辑
引用
管理
心情
very good
04-08-23 14:24
19楼
编辑
引用
管理
王美勋
手动和自动使用同一组数据寄存器,应该不会有切换的问题吧.....
04-08-23 14:34
上一页