主题:电容补偿柜功率因素表显示负值的问题

点击:32814 回复:20

请教:我公司电容补偿柜的功率因素表显示负值是怎么回事啊?而且自动补偿不能用是表显示负值引起的吗?现在我手动把它补偿到负的0.9请问这样可行吗
09-07-19 11:58
呵呵,是不是相位滞后了,多看看说明书,超前了,电容器是要爆炸的
09-07-19 12:39
请问补偿柜是新装的还是原来就有的,如果是新装的可能是取样电流相位接错了。原来正常运行的,出现这种情况,可能是1.仪表坏了;2负载是容性;3.过补偿了。假如是后两者,电流超前了而显示负值,自动补偿当然不会再补电容上去。
   楼上的不要吓楼主,即使是超前了,电容器也不会爆炸。
09-07-19 15:19
我也碰到过,电容柜在三相严重不平衡时,指针的功率因素表和数字的功率因素表显示不一样,一个超前,一个滞后,自动电容补偿仪就越补越滞后,自动时应该是不会补的啊,后来三相平衡点就好了,也不知道是怎么回事,是否有高手指点一下:1.是自动补偿仪坏了吗,但是三相平衡了怎么又好了?2.为什么指针的功率因素表和数字的功率因素表显示不一样,一个超前,一个滞后?
09-07-19 16:15
呵呵,超前了就是给电网充电,咱多少也明白点,而且也遇到过电容器爆的。。。。。
09-07-19 18:37
3楼说的有道理,,,咱还是支持的,可以按三楼的办。。。
09-07-19 18:41
同意3楼。
   4楼说的:指针的功率因素表和数字的功率因素表显示不一样,一个超前,一个滞后——这现象我看到过,但原因未查到、也没有想到负荷不平衡这一层;受启发了。
09-07-20 05:19
没错是超前了电容过投引起的
09-07-20 12:28
3楼说的挺正确的,我在补充一些。
过补,电容器不会爆炸。(只有短路的时候会爆炸)
现在很多智能仪表过补,显示负数属于正常的。供电电位不希望用户无功过补,不适合供电分配。达到指标即可。
1。鉴定负载是不是容性,是的话,把本柜的电容器组退掉。供电单位只关心你进线端(整体配电)功率因数。这达到指标就可以了。按你的描述,应该不属于这种情况
2。过补,可能符合你的情况。将智能仪表投切状态切到手动状态,退一组电容器,看功率因数是否还为显式为负数,还为负数,继续退。为正的话表示过补,将智能仪表的投退条件配置成符合现场运行环境。
3。仪表坏了,按你现在的使用方法手动投切即可。借机把坏表替换。
09-07-20 15:50
好像是一开始就显示的负值!现在要是我不换电流取样的相位而是直接通过手动将之调到负的0.9这样可行吗?
09-07-20 20:19