应该靠通过修改参数来实现,可能用通讯做
09-07-20 19:47
西门子的变频器可以实现
09-07-20 21:02
我用的变频器是ABB的,ACS510 我咨询了一下他们的技术,说是可以的。它的PID宏有这样的功能。
09-07-20 22:46
是的,ABB的应该有。采用宏作为功能转换是他的强项。^_^
西门子的呢?是采用BICO的互联,你想这么转换就怎么转换。每一个节点都交给你来管理了。你就是这个系统定制的软件设计者。很自豪地说。嘿嘿
最后修改:2009-7-20 23:12:52
09-07-20 23:10
我也做过的,完全可以,加个开关来控制切换.