主题:变频器输出频率不明原因降低?

点击:21886 回复:26

引用 yingzhiban 在 2004-9-23 14:51:00 发言【内容省略】

调整了,是在串电阻接地后调整地。原来10v对应50hz,现在8v对应50hz(频率高限60hz)
04-09-23 18:32

引用 firedphoenix 在 2004-9-23 8:18:00 发言【内容省略】

firedphoenix不好意思,没注意到这个留言。
接地以前处理过,直接接大地。但是变频器运行了几天后就又出现了干扰问题,8月20日帖子——接地出现了plc模块da/ad都有问题(只是显示问题,对变频器没有影响)。贴图中串电阻接地后现在已经运行了一个多月,还好,没有问题了。
04-10-11 13:50
昨天晚上,一台在运行的变频器运行频率实然从35hz往下降到0,变频器停车,再开时设定频率为50hz时,变频器接收到的也是50hz,但变频器实际运行的显示频率只有23hz。检查变频器无故障显示,只是发现变频器的运行环境温度较高,我把柜子的门打开,让冷风流进柜子里,结果变频器的运行频率就慢慢的升上来了。我分析可能是由于环境温度高,变频器的工作点发生了漂移所致,各位认为是不是这样。
06-07-14 12:36
好贴
06-09-10 09:00
在这儿学到很多
06-09-14 18:23

引用 宝贝塌塌鼻 在 2004-9-23 18:32:00 发言【内容省略】

应该可以不需要串电阻接地,直接把给CUVC供电的24V电源跳线接到变频器24V主供电电源X9-1号端子就可以了
最后修改:2007-11-18 9:17:24
07-11-18 08:52
帖子非常好,我目前遇到同样的问题,只是用的变频器是三垦VM06系列的
14-12-10 14:50