主题:办公楼保险丝经常烧断求各位大侠高抬贵手

点击:1943 回复:11

公司面积1100平方
三台5匹的空调 三台3匹的 吸顶式
柜机2匹的10台   挂机1.5的三台  电脑120台
筒灯200套 14w
三相电
   经常烧保险丝
一个星期一次  谢谢
09-07-17 18:22
功率挺高的哦
 你选的好大的保险丝
09-07-17 18:34
用320A空开代替保险试一试
09-07-17 18:58
有没有可能三相负载不平衡啊。
09-07-17 19:27
最好改一下用空开,总进线用大点的300A左右空开,分路也用空开。这样那路出毛病了也好查。尽量3相负载分平衡
09-07-17 20:04
改为空开就可以避免,不过空开额定电流要选择合适。
09-07-17 21:14
大家说的都很好!你还是要选择好开关。同时要先测一下三相是不是平衡。
09-07-18 10:33
直接用铜丝接住就不烧了
09-07-18 11:17
这样应该是保险选小了啊,可以用空开的
09-07-18 21:49
更换空开,每千瓦近似2A,再者看是否三相平衡
09-07-18 22:47