大家在平时整定是等于电机的额定电流大小,还是按照电机的额定电流的1.2倍整定啊?
09-07-15 22:44
1楼
编辑
引用
管理
不凡
1~1.1倍
09-07-15 22:56
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
按额定电流
09-07-16 05:45
3楼
编辑
引用
管理
赵细顺
额定电流
09-07-16 07:03
4楼
编辑
引用
管理
zhoushenggao
应该要比额定电流大一点
09-07-16 07:19
5楼
编辑
引用
管理
zlx12345
额定电流的1.1-1.2
09-07-16 08:21
6楼
编辑
引用
管理
zhoujidai
额定电流的1.1~1.2倍。
09-07-16 08:25
7楼
编辑
引用
管理
wangdong76
我一直也是按照额定电流的1.1到1.2整的,前段时间我们单位的培训机构请老师给我们授课的时候说是按照额定电流整。
09-07-16 17:14
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
为了保护电机,有时也测一下正常时的工作电流,就整定成这个值。
09-07-16 20:38
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
1.1-1.2
因为电机启动时,电流会大一些的
09-07-17 20:33