登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求帮忙

点击:1910 回复:14

15KW三相异步电动机(水泵)使用25平方的导线做星三角启动控制,导线在电机运行10分后发热严重(是从电动机到接触器那段),用钳表测量得到三相电流相对平衡,只是电网电压有点高,在400V左右。这种现象连续出现过,这应该是属于负载过大引起的?电机也是新的,会和它本身质量有关?就是指它的每相绕组的阻值大小有关?油路也不多也不长,那么除了这些以外还会有什么对它有影响呢?现在对这一现象解释不过来,应该怎么检查?希望得到大家的指教,谢谢!
09-07-14 22:00
你测得电流是多少,那么空载电流又是多少
09-07-14 22:09
忘了说了是单相线路热
正常测得电流应该是多少?我测电流是6安   空载没测那么空载电流又应该是多少?
我是新人不太懂
09-07-14 22:42
15KW的电机才6A的电流,并且25平方的线都发热了,搞错了吧
09-07-14 22:57
我的电表显示  为什么是  0。006
09-07-14 23:05
不知道你的数据是怎样得来的,泵类是属于轻型负载,如果启动时间短,2-3秒,也不需要用星三角启动,运行电流也就是30A左右,用6平方的线就足够了,可能你的泵是容积泵或者齿轮泵,应该在管路上做个旁通,用来泄压,减少过载
09-07-14 23:05
说不通
09-07-15 17:22
15KW三相异步电动机(水泵)使用25平方的导线做星三角启动控制
油路也不多也不长
不知你是作何用途,如果水泵你用来作油路压力泵用,有可能是进出油口太小或油无出口,导至赌转现象,但电流不应是6A
09-07-15 18:04
有可能是堵转引起发热啊,不过也不可能只是一项发热啊,可能就是自身绕组问题啊
09-07-15 21:35
没看明白15KW的泵电流应在26~30A左右你测6A?你把电机拆下了量一下线圈的阻值看是否是电机的问题
09-07-16 21:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯