登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助高手

点击:2124 回复:17

本人要想在一加热机上加装接触器,是二相电的,功率是5千瓦,不知该选多大的接触器为好?谢谢.
09-07-13 20:22
20A
09-07-13 20:28
20A足以
09-07-13 20:37
3楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-13 20:39
呵呵,你不会只用其中的2相(两组)吗?
09-07-13 20:50
32或以上的,用的时间才会长久
09-07-13 21:16
觉得最好是用固态继电器
09-07-13 21:30
电压多少伏?220伏最少要32A的。。。。5k/电压=电流,然后加15%的富裕量,再找一个相近的规格.固态继电器最少要1.5倍余量。。。
09-07-13 21:39
三相的?能否发个图看看??
09-07-13 21:54

引用 至情大圣 在 2009-7-13 20:39:15 发言【内容省略】

接两相就行,不是一定要三相的才用接触器。
用20A的就够了。
09-07-14 07:46

上一页下一页