主题:低压配电盘能否用普通木板制作底板

点击:5905 回复:22

安全规程有没有规定,低压配电盘可以用普通木板制作底板?
09-07-13 17:06
以前有用木箱作配电箱或木板制作底版的,现在少见,不知安全规程上,有无相应规定;另外,要注意使用场合。
09-07-13 17:31
建议用绝缘板【约20元 / 公斤】
木板不耐热,事故时容易引起燃烧
09-07-13 18:38
木板已淘汰了,现在一般用绝缘板.
09-07-13 18:53
在要求不严格或一些简易的场合可以使用木板。
09-07-13 18:58
我在单位有时做配电盘上面有几个空开的(主要给机修工接电焊机,砂轮机),我就用木板刷上绝缘漆做。如果比较正规的是控制设备的,我一般都是加工个配电箱里面用绝缘板。
09-07-13 19:50
可以,厂里老线有不少都是的
09-07-14 00:05
考虑到安全,最好不要用木板来做。
09-07-14 07:53
买个箱子也用了多少钱
09-07-14 08:23
我们现在的情况是老车间用的都是木板制作的配电盘,安全部门来检查说不合格,我想找有关低压配电盘的安全制作标准,看木板制作的配电盘是否合格?烦请各位指点有关的安全规定