刘电工
可以用,但失去漏电保护功能,就是一普通断路器
09-07-18 22:52
21楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
不行,因为,RCD放大电路没有电压的偏置,起不到漏电保护的作用
09-07-18 23:17
22楼
编辑
引用
管理
风中的云
不接零线不行因为内部电子线路需要提供220V的电源如果没有零线就只能作为普通断路器来用了
09-07-20 19:02
23楼
编辑
引用
管理
321456
你的空调管子穿墙的地方有没包好,一般是铜管没包好碰到墙体了,也可以选择空调不经漏保试试。