登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教三相电的问题!

点击:3063 回复:22

我单位新到一台仪器,据厂家工程师设计时说他们厂里的零和地是和一的,可是到我单位后,三是四眼插头中只有地,仪器启动后指示灯亮,可是再启动其他的220设备时空气开关跳闸,请问如何解决?谢谢
09-07-11 06:42
你把刚到的新设备零线和地线分开就可以了。
09-07-11 07:50
零地不分漏保跳闸
09-07-11 08:12
整套设备只有一个三相四眼插头,插头只有地线没有零线呀!整套设备中一些是用220V供电。没有零线怎么弄呢?
09-07-11 09:09

引用 ndfx 在 2009-7-11 9:09:22 发言【内容省略】

如果设备布线不是很复杂,最好将内部布线的零线和地线分开,然后分别接线;如果你没有能力分开或者布线工艺过于复杂,那么采用次之的办法,将你准备使用的插座地线改成零线,前提是前端的控制断路器必须使用带漏保的。
09-07-11 10:49
我将三相四眼的地线断开,用一根线将设备上标注的N端与墙上的单相三眼插座的左零(N)相连,结果两个空气开关同时调闸!
09-07-11 11:07

引用 ndfx 在 2009-7-11 11:07:14 发言【内容省略】

说明这两个闸都是带漏保的,漏保的基本原理就是上端流入的电流与下端流出的电流相等,像你这样接线违反了该原理,肯定不行,正确的做法是将那个四孔插座的地线在断路器处改成零线,而断路器采用三相四线漏保断路器。
最后修改:2009-7-11 11:47:32
09-07-11 11:44
那岂不是就没有地线了吗?
09-07-11 11:48

引用 ndfx 在 2009-7-11 11:48:55 发言【内容省略】

对,所以要采用带漏保的断路器,即使设备漏电同样可以保证安全,当然最好的办法就是将设备内部的零、地分开,并分别接线。
09-07-11 11:51
您说我用的是带漏保的断路器,它的接线是这样的
上               地
下         火   火   火
您的意思去掉地换成零线变成
上               零
下         火   火   火
甩掉的零线那也不解吗?
谢谢您热心的回复!
09-07-11 12:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯