主题:我从plc读出的程序不能使用
点击:3922 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
hwj157
大家好,我是一名初学者。我把公司电梯的plc读出来(plc型号:fx1n-60mr-001),再写回相同plc上,但不能使用,按任何键plc停止,释放按键后又自动处于运行状态。附件是程序麻烦大家看一看有何问题。谢谢
最后修改:
2009-7-4 15:52:29
09-07-04 14:59
1楼
编辑
引用
管理
hwj157
输入输出指示灯都正常,不知怎么回事,谢谢大侠帮忙。
09-07-04 15:16
2楼
编辑
引用
管理
hwj157
附件:
[
本地下载
]
09-07-04 15:50
3楼
编辑
引用
管理
gao921219
程序里有计数器(编码器用)预设值,你读程序时,这些预设值没有读出来,写回PLC时,你将原PLC的数据清除掉了,所以程序就没法用了。
09-07-04 16:23
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
运行时用电脑监控一下;
有的与设置的数据有关;
09-07-04 16:23
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
读程序时最好是把程序、PLC参数、软元件内存都读出来
09-07-04 18:24
6楼
编辑
引用
管理
hwj157
谢谢,我全部勾选了的
09-07-04 19:49
7楼
编辑
引用
管理
zjb868
有些数据是在监视器或触摸屏上设定的,如果你还是用在同一台设备上的话,应该不会有问题吧。
09-07-05 09:25
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
还是个动画,看了怎么记得住
“按任何键plc停止”是停止,还是没动作,是没动作吧
09-07-05 09:30
9楼
编辑
引用
管理
赵细顺
应该是你里面参数的问题,有的需要设定。
09-07-05 17:21