主题:求助:为什么有的接近开关驱动不了时间继电器?
点击:6563 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
guomei1345
应该是内阻太小了,所以带不起
09-07-02 10:27
11楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
接电磁阀,与NPN、PNP无关的
可能是驱动能力不同,这也正常
09-07-02 20:48
12楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以量一下继电器的线圈电压是多少
09-07-03 21:27
13楼
编辑
引用
管理
wangdong76
从楼主说的情况看应该是驱动电流小了驱动不了继电器。
09-07-04 23:10
14楼
编辑
引用
管理
张明197442
应该是驱动电流小了驱动不了继电器.
09-07-04 23:27
15楼
编辑
引用
管理
wx1102
驱动电流小了驱动不了继电器。
09-07-05 21:23
16楼
编辑
引用
管理
goldage
电流不够啊
09-07-05 22:43
17楼
编辑
引用
管理
wxg315
多谢各位的建议。根据各位的说法,我又测量了时间继电器的驱动电流,才60多毫安。有很多品牌(标称都是200毫安)的就驱动不了,太气人了。看来就是电流太小的事。谢谢。
再请问在不换接近开关的情况下,我怎么解决这个问题????
09-07-06 14:16
18楼
编辑
引用
管理
YXBK
加个三极管或者小型的继电器转换一下
09-07-07 00:05