登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:想了几天也没想出来咋编的程序。大家帮忙看看
点击:3098 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
jingweizdh
这个看看怎样,符合你的要求不? 我在仿真上试过了。
09-06-26 10:59
11楼
编辑
引用
管理
jingweizdh
这个是连上升沿都没有用到的纯继电器图了。 X1是按钮 Y0 Y1 Y2 对应3盏灯。
09-06-26 11:55
12楼
编辑
引用
管理
jingweizdh
这位兄弟编的有问题,下面是根据该指令表变换的梯形图。
09-06-26 13:09
13楼
编辑
引用
管理
kubelorn
引用
jingweizdh
在 2009-6-26 11:55:56 发言
【内容省略】
真厉害,我一下没想出来....佩服。。。
09-06-26 14:46
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
呵呵 又是考试题,最后学生工作了不会想办法解决问题-------老师没教过------常听新人如此说
最后修改:
2009-6-26 19:43:05
09-06-26 19:39
15楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
没有上升沿的那个可以
不过没有什么实际意义的吧,为什么不能用记数器呢
09-06-27 21:13
16楼
编辑
引用
管理
农波
LDP X1
MPS
LDI Y0
ANI Y1
OR M0
ANB
OUT M0
MRD
LD Y0
ANI Y1
ANI Y2
OR M1
ANB
OUT M1
MPP
LDI Y0
AND Y1
ANI Y2
OR M2
ANB
OUT M2
LD M0
OR Y0
ANI M1
OUT Y0 第一个灯
LD M1
OR Y1
ANI M2
OUT Y1 第二个灯
LD M2
OR Y2
ANI M0
OUT Y2 第三个灯
END
程序仅供参考!!!
09-06-28 10:48
17楼
编辑
引用
管理
s7200
仿真了一下,好像只有农波的程序正常运行,其他不动.
09-06-29 14:30
18楼
编辑
引用
管理
jingweizdh
不会吧 兄弟? 你是怎么仿真的?我发的程序也是在仿真上试了的阿。 响这么简单的程序不要仿真也能看出结果的。
09-06-30 15:32
19楼
编辑
引用
管理
weicm
有简单的方法不用搞这么复杂有什么意义吗?
09-06-30 17:12