登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:寻好心PLC高手帮个忙,非常感谢

点击:1896 回复:13

哪种PLC都不说,怎么给你回
自己找资料吧
09-06-24 13:27
也不知道你这一年的plc是怎么学的,连这么基本的都不会。
三菱的:
LD M8002
SET S0
LD X1
SET S20
STL S20
SET Y0
OUT T0 K30
LD T0
SET S21
STL S21
SET Y1
OUT T1 K30
LD T1
SET S22
STL S22
SET Y2
LD X2
SET S23
STL S23
RST Y2
OUT T2 K30
LD T2
SET S24
STL S24
RST Y1
OUT T3 K30
LD T3
RST Y0
RET
END
请参考。
09-06-24 17:08
晕  就启动停止2键 全用计时器搞定了  怎还有步进的。。  闷了
09-06-25 20:19
这么简单也用步进?晕死
09-06-26 09:11