主题:三菱GOT密码问题
点击:6714 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
srbsss123
请教各位:我有一F930GOT编辑画面时我想从第三画面切换到第四画面时,按下画面切换开关,必需要输入密码才能进入第四画面,密码怎么设置,如设置为1234,设置后又怎样取消或更改密码,谢谢!
09-06-22 17:41
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这不是一两句话说的清楚的,你可以看一下操作手册
09-06-22 18:19
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
09-06-22 18:27
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
第四画面属性中设置安全等级,同时在编程软件的系统环境中设置安全等级密码
再详细的介绍要看手册了
09-06-22 18:36
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
对需要保密的画面设置安全等级,然后在安全等级里再设置你的密码。
09-06-23 04:33
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用FF68定义一个键,把对应的页面安全等级设一下;
09-06-23 08:51
6楼
编辑
引用
管理
srbsss123
能不能稍说具体一点,谢谢!
09-06-23 12:09
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
具体的,写一大堆也说不完,按上面的提示,再结合手册中的说明去看
有具体问题再讨论
没有比手册说的更详细的了
09-06-23 12:25
8楼
编辑
引用
管理
srbsss123
我下的别人的看了一下,他把多用动作开关用作画面切换,键置FF68,把画面切换软元件D1也作为安全等级软元件,等级设为14级,在16画面按下此画面切换开关画面切换到14画面,当然要输入密码后才能进入14画面,在此我不懂等级怎么设定,以及安全软元件运用,请教各位指点
09-06-26 11:26
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;最好可以设15级;
假如你设15级密码为:1111;
那么输入这个可以进入所有画面;
14级密码为:2222;
那么输入这个可以进入除了15级之外所有画面;
。。。。。。。。。。。。
依次类推;
09-06-26 14:16