接一个风机,没有带表。
风机的出线是这样的(3相380V);红色,蓝色,黑色,黄绿。
接好开机。。。外壳带电。。。!!!
拿来表测量。。。TMD黑色的线接了外壳!!!
这家风机厂迟早出人命。。。
最后修改:2009-6-20 14:18:47
09-06-20 14:17
非ccc
09-06-20 14:46
不可能出现这样的失误吧!
09-06-20 14:52
没按套路接线啊!
哈哈哈
09-06-20 15:54

引用 zlx12345 在 2009-6-20 15:54:07 发言【内容省略】

是厂家没按"套路",我也遇到过一次,居然用双色线来做相线.表情表情
09-06-20 17:51
所以说搞电还是仔细一点好
09-06-20 18:10
没按套路接线啊!
09-06-20 19:02
所以,设备通电前,应核对接线——以实际接线为准,而不是仅看图纸或线的颜色或标号。
----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-06-20 20:10
接线错误呀。
09-06-20 20:58
一般的规矩(程序)用电设备使用之前要先检查一下,一般三相电器要用万用表检查三相是否按星形或三角霰接法接对了,要用摇表检查相对地绝缘。很多程序最好不要省。过去师傅带徒弟都是按规矩来的。这样做最最重要的一点是保证安全。