登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教关于36V行灯为什么特别暗的原因

点击:2810 回复:21

我单位连续冲压那里装了四个36V行灯,分别用2个小变压器拖出,一个变压器拖出2个36V行灯比较正常,另外一个拖出的2个灯就明显暗了,而且开关一开那灯不是马上就亮的,可以感觉有个延时间隔。我把亮的变压器拖的灯接到比较暗的灯的变压器上,那灯还是比较亮,这样看来变压器应该没啥问题。但变压器后面就一根2芯小线拖个灯头而已,我把灯头也都拆开看了也都好的,钳形表量电流也好的,变压器输出电压39V,灯泡也换过了,甚至我还把变压器输出接到了24V后换了个24V的灯泡接上去,那个灯更加暗了。我今天想了一天也没想出原因来。哪位大哥知道的或者碰到过同类情况的的请回贴告诉我以下,小弟我不胜感激。
09-06-19 19:25
您描述的不够清楚:当把亮的变压器上的灯拧到暗的变压器上时,灯能够正常发光,对吗?由此可以排除暗变压器自身故障,但是您没有说明,如果此时再将原暗变压器上的灯拧到亮变压器上时会有什么现象呢?
最后修改:2009-6-19 19:42:11
09-06-19 19:41
还是那老样子哇,想亮不亮的样子,我当时看这直冒火,我那个比较暗的那个连变压器也换过了,灯也换过了,就除了那个买回来的灯头没换,那东西跟线是焊一起的,要说那个不好么也不会2个都不好撒,当时买了四个,不可能正好2个好的灯头线接一变压器上,2个买来就是次品接一变压器上吧?
09-06-19 19:44
是不是哪儿接触不好
09-06-19 19:47
就一小变压器输出36V,后面火线装了保险丝2A的,然后一根线接到灯头上,那个是焊上去的,买回来的一套的东西,我全都拆开看过了,都好的,甚至我都把线拉掉重新焊了一下了,还不行
09-06-19 19:48
老样子?是说把暗的灯拧到原亮的变压器上发光还是比较暗?
09-06-19 19:52
可检查一下接触不良的情况,比如:连接点或接头处。
----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
09-06-19 19:58
对,把比较暗的接到比较亮的变压器上还是不行,我变压器也换过了,除了那跟线跟灯头没换过,至于接触我全部拆掉重接了一遍,焊接点我也重新焊了,还是不行
09-06-19 20:00
从您的描述来看我估计那两个暗的灯很可能接成了串联(渐亮现象)或者存在接触电阻太大,总之这个故障并非多么复杂,用万用表测灯口电压、测回路电阻可以很快查找故障。
09-06-19 20:03
哦,回复慢了,没想到前面已有N多回复
09-06-19 20:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯