主题:低压进线柜要设接地开关?

点击:2839 回复:12

不明白,这个开关是怎么控制的?
09-06-18 21:38

引用 小小孩 在 2009-6-16 21:59:41 发言【内容省略】

这个接地开关是用来检修时的双重接地保护开关,防止有人误操作的双继保护。用刀闸断路器可以。
检修操作流程是:断开主路断路器,合上接地保护断路器(图中画圈的那只)。倒闸时先断开保护接地,在合上主断路器。
图中左侧的那只是过压保护接地,与画圈的那只功能不同。表情
09-06-21 09:01
11楼说得对,不懂的最好不要乱说