主题:[求助]电机星三角启动时时间继电器的时间如何选择?
点击:20684 回复:54
楼主
编辑
引用
管理
greatysh
电机星三角启动时时间继电器的时间如何选择?跟电机的功率有什么关系?
04-08-10 12:49
1楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
你知道星型和三角型之间的电流输出比例吗?
好象是1.7倍
04-08-11 08:55
2楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
关系不是很大的,一般选10S就好了,我的经验,不知别的高手怎么看这个问题的。
04-08-11 12:41
3楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
好问题,关注中
04-08-11 23:55
4楼
编辑
引用
管理
2066825
听电机运转的声音,当在Y型运转时感觉转速不再上升时,就可以切换了。
04-08-12 04:49
5楼
编辑
引用
管理
wing19751002
跟电机的功率关系不大,一般选择在10~20s之间
04-08-12 05:26
6楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
最好是采用检测启动电流而自动控制的那种电路
04-08-12 12:36
7楼
管理
joywong
该帖内容不符合相关规定!
04-09-14 11:06
8楼
编辑
引用
管理
xiaogezi
据我所知大多数为5S-15S为易。
04-09-14 22:33
9楼
编辑
引用
管理
csem888
看电机功率多大呢,10多千瓦3秒就可以了