主题:地底下45米潜水电机烧了 `
点击:2545 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
小黄河
我们公司的潜水电机`埋在底下45米````烧掉了````修电机的说是缺相烧了`我用万用表量了的电机 应该是缺相引起的````可是我检查了没有缺相啊``到底是怎么烧掉了啊``各位大侠帮帮忙啊 ``~急`~~``
09-06-14 19:11
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
接线虚了,或者供电问题
09-06-14 19:31
2楼
编辑
引用
管理
wangdong76
是不是电机内部线圈引到接线端子断了一相啊。
09-06-14 19:39
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
有可能是电机内部断线了
09-06-14 21:27
4楼
编辑
引用
管理
小黄河
我想也是``我外面接头都有检查```
09-06-14 21:31
5楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
电机都烧了,再怀疑电机无意义,只要到电机的线不缺相,接触器不缺相,来的电源不缺相就可以。
09-06-14 21:36
6楼
编辑
引用
管理
wangdong76
电机打开是缺相烧的应该一眼能开出来。我想电源的可能性不大,电缆和接触器有没有问题可以查出来,怀疑电机也应该有根据的。
09-06-14 22:14
7楼
编辑
引用
管理
小黄河
是啊`~应该是电机 的问题
09-06-14 22:22
8楼
编辑
引用
管理
ade1973
既然电源没事那就是电机本身原因引起,如进水,绝缘老化等·等,这需要查吗?
09-06-14 22:38
9楼
编辑
引用
管理
goldage
5楼的说明啦
09-06-14 23:56