主题:台达与三菱求助
点击:1739 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
kiss100you
我领导叫我改个台达的PLC 以前没用过 请问高手台达和三菱的数据可不可以通用?
(看外观一样)
还有就是指令是不是差不多 台达有没独立的变成软件以及指令
09-06-10 22:10
1楼
编辑
引用
管理
gk528
台达与三菱FX几乎一样
09-06-10 22:12
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
基本可以通用,不过特殊继电器以及寄存器的排列有些异样。
台达有自己独立的编程软件,可以在台达的网站下载。指令类似,但也有异样,建议你还是先看了手册以后再动手。
以上
09-06-10 22:14
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
台湾的产品编程思路和日本的产品比较接近
会三菱的再看下他们的手册,上手还是容易的
09-06-11 00:42
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
基本编程方式是一样,编程电缆不一样,软件也不一样,
里面一些特殊继电器,寄存器地址不一样。
09-06-11 07:58
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
台达的基本上属于模仿三菱的;指令基本上是一样的;
但软件是用台达自己的;
09-06-11 08:36
6楼
编辑
引用
管理
ljc2008
“还有就是指令是不是差不多 台达有没独立的变成软件以及指令”
指令是差不多,但还是有不同,例如台达有变频器通信专用指令(三菱700オ有),老版台达指令远不如三菱丰富,新版差不多了,台达的特殊功能模块比三菱的强。总え不能直接套用,但上手很快。
09-06-11 14:57
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
和变频器通讯指令,现在三菱的FX3G/FX3U也是增加了这些指令
老的FX要加配件才能直接用指令和变频器通讯
09-06-11 15:05
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
台达的只是有专用的MODBUS协议;与带MODBUS协议的变频器通讯时方便些;
09-06-11 16:19
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
区别不大的,但有自己的编程软件