主题:一个生产中的实际问题
点击:2082 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
1982
现在很多用两地控制(双按钮控制接触器)的电路,在控制柜的启动指示灯感应电很强,没开也好象是亮的,请教各位师傅怎样消除感应电?谢谢!
09-06-08 12:58
1楼
编辑
引用
管理
peng1feng1
换别的指示灯
09-06-08 14:08
2楼
编辑
引用
管理
zslzhang
这样的情况在指示灯的额定电压为380V,最常见,建议改为220V的。或改为AC24V的
09-06-08 15:04
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我同意楼上的看法!
09-06-08 15:05
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
感应电没办法,换好的指示灯吧
09-06-08 16:47
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
指示灯的两端并联.01微法电容 即可
09-06-08 18:53
6楼
编辑
引用
管理
nyw99812
换直流的灯
09-06-08 21:14
7楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
换灯
09-06-08 21:55
8楼
编辑
引用
管理
yangsir1980
我完全同意六楼的看法!
09-06-08 22:10
9楼
编辑
引用
管理
zxd---1975
在灯上并个继电器吧!
09-06-08 22:32