主题:也谈变频器的节能

点击:6493 回复:23

前几天有3人来我办公室推销“节能控制器”,我听了半天才听明白,原来就是把变频器换个名字,价格翻了几番,号称任何负载都能节能40%以上。还说他们的老板自己做了一个软件,是节能的关键。我几下就揭穿了他们的画皮,让他们的老板给我打电话,结果到底也没敢。
   变频器确实能节能,但也要看是什么负载。如果工艺要求那个负载需要长期连续的满负荷运行,什么变频器也没法节能。
   下面分析一下什么情况下才能用变频器节能:
   1.负荷水平较低,电机选大了。尤其是风机泵类负荷。
   这种情况下用变频器后,可以降低电机的转速,即使连续运行也能大幅节电。
   2.负荷不需要连续运行,但不用变频器启停困难:
   软启动的启动力矩较小,对需要重载频繁启停的设备无能为力,这时用户往往选择让设备长期连续运行。这种情况下如果换成变频器,因为启动力矩很大,就可以随便的起停那个设备了(当然要符合工艺的要求)。
   3.设备(负荷,尤其是风机泵类)的出力要求是分段的,不需要在运行时间内总是以最大功率运行。最典型的案例有钢厂转炉的除尘风机、铁厂的冲渣水水泵。因为变频器不光是可以当启动器用,还能调速,所以可以做到最大限度的在满足工艺要求的前提下调整转速来节能。
   
   如果不符合上面任何一项的负荷,往往是加了变频器也不能节能的。
09-06-07 18:30
嘿嘿,赞一个。这样子才是节能的。^_^
09-06-07 20:46
说的好
09-06-07 22:05
呵呵,学习一下,我一般不会当面揭穿别人的,感觉很不好意思
09-06-07 22:41
分析的很实际,学习了
09-06-07 23:56
我也不想得罪那几个人,但我的修养不太好,那些人进门就说是谁谁的拜把子哥们儿...
我就来气,就算是老板的哥们儿也不管了,老板要送你钱就直接送,还用从我这里转一下啊。既然到我这里来了,我就得负责,不然要是哪天老板觉得钱送的冤枉了,我就麻烦了。
他们的报价:2800元/KW(没说变频器的品牌,我说利德华福,他们说这个不好)。
10KV电压的高压变频器(国外貌似叫中压变频器,他们是从送电电压等级上论的)。
市场价一般是800元/KW以下,我要是手一松,怕将来担不起这个责任了。
09-06-07 23:57
老前辈!向你学习!谢谢!
09-06-10 21:06
用变频器布一定就节能,关键是前提要有节能的余量
09-06-10 23:20
抗上?^_^,很有个性化的风格。对工作认真负责。对企业忠心耿耿。而且身上“带刺”给人以敬畏的感觉。
09-06-10 23:31
这样子是节能的。
09-06-11 16:08