登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:拜托大家问几个技术问题

点击:1847 回复:18

楼上说的对,绝大部分的漏电开关都是这样做出来的。
09-06-08 00:22
电流互感器的变比不需要算,50:5.75:5,100:5,150:5,200:5,等等,是有规定的,就是二次电流与一次电流的比值
09-06-08 11:39
继续潜水.......
09-06-08 18:54
先把字写对了啊
09-06-08 22:21

引用 yanli7234 在 2009-6-7 23:40:19 发言【内容省略】

互感器不是变压器原理吗?铜排或线是初级!???????
09-06-08 22:38
电流互感器的变比,与二次侧负荷无关,二次侧电流规定为5A或1A,
变比=I1/I2=N2/N1    与匝数成反比
09-06-08 22:51
楼主为什么不按常规,要把漏电开关装在断路器前面呢?
电流互感器的变比是规定的,改变它的一次匝数变比随之改变。
09-06-09 11:38
互感器怎么会是变压器啊!明明是个变流器,可以等效成恒流源。
09-06-09 14:17
电流互感器和电压互感器确实都是特殊的变压器啊,基本原理都是一样的.
09-06-09 15:07