个人建议,不知是否合理:
电流估算(偏保守,尽量按额定电流):
风机类按功率x2倍,泵类按功率x3倍
交流接触器按估算电流选(但注意使用类型,如AC-3)
空开还要考虑短时耐受电流,不能小于启动电流的12-17倍,尽量选用D型曲线的。表情
09-06-24 10:36
根据设计内容来啊
09-06-24 13:10
可以看额定电流
09-06-25 17:22
据老师傅说 1KW可以按照2个流算