主题:易燃易爆场所的可用PVC管做线管吗?
点击:4654 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
zslzhang
汽油放置车间设备的电源线原预埋的铁线管坏了,准备用PVC管代替,做明线管,这样可以吗
09-05-26 09:47
1楼
编辑
引用
管理
zlx12345
阻燃材料的
09-05-26 10:31
2楼
编辑
引用
管理
电讯
国家规范:易燃易爆场所应选用防爆系列,照明应当防爆。
09-05-26 10:45
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
铁管并且接地良好,不大于4欧
09-05-26 11:14
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
看来还是老学徒严格啊,不能对付!
09-05-26 11:19
5楼
编辑
引用
管理
zslzhang
如果用铁管来做就需要焊接,在这个房里是不允许的,难度太大
09-05-26 11:32
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
用铁管接头或弯头啊
09-05-26 11:59
7楼
编辑
引用
管理
y6278271
用PVC应该问题不大,但对材料要求要高一点,一定要用加阻燃剂的。用同铁管就要上面师傅说的用接头,不用焊接。
09-05-26 12:19
8楼
编辑
引用
管理
珍惜幸福
不用铁的 消防 过不去 消防不会认PVC的
09-05-26 12:51
9楼
编辑
引用
管理
zlx12345
如果消防过不去的话那你的 公司就麻烦了
09-05-26 13:53