主题:小变频器能带大电机吗

点击:4999 回复:14

我现在用的110KW的风机准备用原来就有的90KW的施耐德变频器来启动,在低频下我考虑是能用,只要不超过90KW的电机的电流,请各位大侠指教!
09-05-23 18:05
当然可以了。把电机的电流限制住,就可以。
09-05-23 18:48
可以,不超变频器额定.
09-05-23 21:11
可以见机负荷不超过90KW就行/
09-05-23 21:39
只要电流不超过就行
09-05-23 22:48
不可以。不信你试试。
09-05-24 07:58
小马拉大车.悬!空载启动一二次也许没问题,但是要想长期稳定工作的话还是不要冒这个险.烧一台90Kw的变频器代价毕竟也不小啊!
09-05-24 08:51
负载很轻的话可以用;
比台你用90KW通用型的,当风机用110KW是没问题的;
09-05-24 08:56
不高于变频器额定就行
09-05-24 08:59
可以,不过要限定最高频率,使电机在变频器允许的电流下运行
09-05-24 11:22