10楼
编辑
引用
管理
赵细顺
成本低点,用星三角!
多花钱,效果好,用变频!
自己选择!
09-05-21 07:58
11楼
编辑
引用
管理
jfy1108
用星-角的人们你们计算过要多大的发电机组吗?峰值电流是多少?
09-05-21 08:22
12楼
编辑
引用
管理
wml0060
用变频器控制。
09-05-21 17:01
13楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
如果这个发电机组只带这台电机,可以直接启动的,不用降压
09-05-22 21:05
14楼
编辑
引用
管理
千千静听
如果不是绕线电动机,不能用频敏启动。有条件的话还是变频器好一点。没有条件就要考虑采用自耦变压器启动,或者星三角转换了。