主题:三相四线制的零线被用了,还能再接零保护吗?
点击:4912 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
承揽非标设计
我刚做了一个电控柜,由于用电器电压问题不得不把零线用了。不知道被用了的零线还能用来接零保护吗?为了安全就另加了地线接地保护。听说美国是三相五线制。
09-05-19 11:05
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
如果零线的进线足够粗,就可以分出工作零线和保护线,此时供电系统是TN - C - S 型,
比如零线是16平方毫米以上的就可以
09-05-19 12:25
2楼
编辑
引用
管理
小四
如果供电系统变压器中性点接地的话,建议采取电柜外壳接地,这样更安全。
09-05-19 23:28
3楼
编辑
引用
管理
我的答铃
应该接地
09-05-20 10:20
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
现在国内也都是三相五线制了
09-05-20 19:09
5楼
编辑
引用
管理
杨杰123456
同意
09-05-21 10:07
6楼
编辑
引用
管理
zslzhang
可以做接零保护,但零线要有足够大的截面积
09-05-21 16:49
7楼
编辑
引用
管理
denbin
最好使用三相五线,零线和地线分开
09-05-21 21:24
8楼
编辑
引用
管理
a59878695
最好使用三相五线
09-05-21 21:53
9楼
编辑
引用
管理
承揽非标设计
三相四线制是改变不了的了。机器的工作电流是100A,我用的线缆是3X50+35的。可不可以接零保护?机器是要安装在矿山上,环境干燥、高温。要加装地线应该怎么加?