登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于“网吧老跳闸,寻求帮助!"一贴得补充说明

点击:5426 回复:16

同意7楼,有谐波的设备,会造成误动作,还有UPS也是的
09-05-19 17:08
接线有些乱啊,是不是没接对啊
09-05-19 21:10
把总漏保换空气开关
09-05-20 14:27
把总的换掉查一下线
09-05-20 17:06
你是不是做了接地线,如果做了,就和我以前遇到的问题一样
09-05-22 20:37
我看的不是很明白,跳闸的是一楼是吧,哪一个开关呢,还是两个都跳,没规律?你说的是几楼是新插座?试着回答一下:
1、首先配电没做地线,应该是三相五线,没有地线,干扰电流大,造成误动作。
2、(基本满载的时候不跳,空载时跳闸),配电箱的接线错误,总开关不应是三相四线漏电断路器,下口的断路器又接三相的,这样接不安全,有的设备漏电后不会起到保护的作用,应将总闸改为三相四线100A断路器,分闸全换成漏电断路器,这样应该可以解决。
3、你的接线不太规范,很乱呀,应该有虚接的地方吧,你检查一下。
4、二楼的线怎么接的呢?
09-05-23 14:29
从你的描述来看,跳闸的随机性较大,而且“基本满载的时候不跳”,说明跳闸的原因不是过电流。
有可能是电脑的原因引起的,例如:小蟑螂爬进电脑的电源部分死掉,恰好引起电源短路,这种
小蟑螂引起的电源短路与天气潮湿程度相关,怪得很。。。。。。
建议你:将一楼曾跳闸的几排电脑用二楼的确认是好的电脑替换,逐步排除一楼电脑故障原因 引起跳闸,可分批分次将一楼的电脑全用二楼的替换,先全排除电脑的原因再说。。。这样做既不花钱又不影响生意
09-05-23 17:57

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯