10楼
编辑
引用
管理
1213712137
楼主玩笑开大啦
09-06-08 18:44
11楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
凶!居然没有烧主变,强!2000KVA带4000kw,是不是你弄拐了?
09-06-08 20:22
12楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
真的吗?我怀疑?你太厉害了
09-06-08 22:15
13楼
编辑
引用
管理
chunjiang
容量用 一次侧线电压计算,2000=1.732*66*I 一次侧电流为18左右
二次侧电流为 118左右,
要换66主变,要看功率因数等,如果二次负荷达到4000kVA,就考虑10000的吧
09-06-08 22:23
14楼
编辑
引用
管理
chunjiang
低压侧负荷4000的话,电流约为5800A吧
09-06-08 22:27
15楼
编辑
引用
管理
会飘的石头
在10KV上有5个变压器工作,初步估算满负荷有4000.不表示所有的机器都在工作。只是不知道主变66KV,2000KVA的变压器满负荷时是否承受。2次最大电流能有多少。