登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器控制风机的问题
点击:2539 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
坏男孩
我刚接触变频器,我想问一下在控制通风机用什么样的变频器最节能
风机功率22KW
国内什么牌变频器质量优价格低
我想改造我们矿上的主通风机
哪位高手指教一下
09-05-14 19:23
1楼
编辑
引用
管理
chengchu
国产用台达的较多,
09-05-14 19:25
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
有专门针对风机、水泵的变频器,国产台达的应该还可以的
09-05-14 22:06
3楼
编辑
引用
管理
goldage
不好说是那个牌子,有做广告的嫌疑,你可以搜索一下
09-05-14 23:23
4楼
编辑
引用
管理
dlr
“用什么样的变频器最节能”这说法值得讨论。对于风机而言,大多数应用变频器后都可以节能,但要看你的风机原来的使用情况?如果原来在50HZ时风门一直是全开的,用了变频器也节不了多少电,最多省点启动时的电,如果风机原来余量大,节电的可能性也就大了。这才是楼主应该首先考虑的问题,否则改造后达不到节能目的,你就被动了。
09-05-15 14:10
5楼
编辑
引用
管理
zhc821126
同意楼上的观点
09-05-15 16:42
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;至于价格,你应当到各品牌的代理商处咨询;
一般的品牌都有风机水泵型的变频器;
09-05-15 16:42
7楼
编辑
引用
管理
双木成林
用ABB的变频器吧!!
09-05-15 17:07
8楼
编辑
引用
管理
nyw99812
ABB的贵还是选国产的
09-05-15 19:10
9楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
用变频可节能是肯定的,而可靠才是最主要的,1000元的用一年2000元的用三年,你说哪个更便宜?
矿上的主通风机?不知道是什么矿?如果有瓦斯的话必须用防爆的,那代价就不一样了,毕竟生命更可贵啊!
09-05-15 20:39