登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:37KW的电机星三角启动配多大的接触器?
点击:45664 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
最爱泽泽
如图接法,37KW的电机星三角启动,断路器、接触器、热继电器分别选用多大为合适?谢谢大家
09-05-14 08:29
1楼
编辑
引用
管理
guomei1345
100A断路器,KM1与KM2配80A ,KM3配50A FR为60A左右
09-05-14 13:45
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
KM1与KM2配75A的正好,80A的大个等级也不错
09-05-14 14:06
3楼
编辑
引用
管理
互感器2008
没见过75A或80A的接触器。
09-05-14 20:09
4楼
编辑
引用
管理
wjm-333
有具体的算法吗?
09-05-14 20:16
5楼
编辑
引用
管理
xuhaiguo
KM1,KM2,KM3 都用40A的够了,热继电器40A的
09-05-14 21:33
6楼
编辑
引用
管理
徐树先
KM1,KM2为100A,KM3为40A,FR为75A
09-05-15 05:38
7楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
我空开选125A,KM1选CJX2-9011,KM△选5011,KMY选3201,热继电器选45A,可以吗?
09-05-15 07:56
8楼
编辑
引用
管理
Dream-Glory
KM△,KMY都向上选一档
09-05-15 13:02
9楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
我选的小了吗?
09-05-15 16:20
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
西门子与北数所达成战略合作
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
全省工业机器人产量增长68%
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
罗克韦尔自动化出席 2026 中国自动化+数字化产业年会,斩获控制产品“新质奖”
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
更多新闻资讯