主题:请教三菱FX1N定位指令
点击:5074 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zhanghua6070
请教各位:三菱FX1N的定位指令如下图,其中S1的脉冲数不够用请问如何能增大,先谢谢!
09-05-09 21:24
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用32位指令DDRVI。
09-05-09 21:49
2楼
编辑
引用
管理
zhougangq
还没学习到
09-05-09 22:10
3楼
编辑
引用
管理
zhanghua6070
谢了!如果S1用存储器D2如下图当如何?用DMOV?
09-05-09 22:10
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以用DMOV指令,占用D2/D3两个
如果是定量可以直接用K后面带常数
09-05-09 22:53
5楼
编辑
引用
管理
zhanghua6070
谢谢!是这样吗?这样编程序可以运行吗?
09-05-09 23:03
6楼
编辑
引用
管理
zhanghua6070
谢谢指导!我这样编过程序,但是程序不运行。
09-05-09 23:13
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以直接把D2换成K9999999没必要先用DMOV指令
09-05-09 23:16
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
7楼的图中怎么指令又变回了DRVI,应该要用DDRVI
09-05-09 23:17
9楼
编辑
引用
管理
zhanghua6070
我之所以用D2是因为此程序在运动过程中要改变D2的值,在工作中实际值为2000个脉冲,但要随时加减,手动时D2要很大值,而且随时停止,DVRI指令好象是在M12断开时可以减速停止(好象有减速停止的功能)谢谢各位
09-05-09 23:55