登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于配电室零线问题
点击:1818 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
brshan
一个配电室内有两台变压器共两段母线,配电盘都在一个金属基础槽钢上安装,我要问的是我们采取的是tn-s系统,PE线和盘相连,那两个变压器过来的零线是否可以相连。
09-05-09 18:49
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
两台变压器共两段母线,那是分别供电还是并在一起供电?如果满足两台变压器并在一起供电的要求,那零线可以相连.
09-05-09 19:17
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
必须相连
09-05-09 19:44
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
两个变压器过来的零线可以相连
09-05-09 19:55
4楼
编辑
引用
管理
tyad62224471
两个变压器的零线可已联接。但两个变压器的中线是不能联接的。
09-05-09 20:17
5楼
编辑
引用
管理
xiachuan
支持2楼的,是可以相连的
09-05-09 22:44
6楼
编辑
引用
管理
brshan
两台变压器是同一高压线路供电,但不并列运行(也就是各供各的一段母线),而且变压器不一样大,低压进配电室后,零线分出PE线,并接地。问题是现在是两个进户线,两路零线都要分出PE线,可PE线只有一条,这样就等于把两路零线连到了一起。
这样是否可以,是否正确呢?
09-05-10 13:50
7楼
编辑
引用
管理
sjldyx
不应该连接到一起
09-05-10 19:43
8楼
编辑
引用
管理
ljm-7048
不可以连了
09-05-10 20:55
9楼
编辑
引用
管理
nyw99812
不可以
09-05-10 21:02