登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电表接线 紧急求助

点击:1920 回复:15

[size=4]各位高手:
  小弟有一事求救,本公司现需在配电柜高压侧装计量表,所以买了一个3*100三相三线电度表,可是接线是发现表是7个接线端子,3个是接电压的可以确定,但是其他四个端子却不知如何接,请各位高手相助,告知这种表该如何接线,
              先感谢了![/size]
最后修改:2009-5-8 16:54:32
09-05-08 16:50
电流互感器
09-05-08 20:04
3个是电压线圈,3个是电流线圈,应该接电流互感器的二次边
09-05-08 20:09
三个电压端子共有6种排列,四个电流端子共有8种不同排列,这样就有48种接线,其中只有 两种接线的计量是正确的,其余46种接线都是错误的。
09-05-08 20:14
电流互感器
09-05-08 20:21
2.4.6接U.V.W  1.3接互感器的A1.A2   5.7接互感器的C1.C2      A2.C2 接在一起接地
09-05-08 20:23
如果计量不对,把1.3或5.7对换一下
09-05-08 20:25
6楼可能在供电系统工作的吧,说的完全正确。支持!
09-05-08 20:55
高压计量是供电局来装的啊,怎么你们自己能装?????//?
09-05-08 21:21
兄弟高压计量是电业局弄得!!你接上也是不对的你的找电业局的人
09-05-09 10:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯