macheng2103
按我估计!点度表也就是个电流表! 电流表是串联 在电路中,所以要一进一出!
09-05-07 22:56
11楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
测电流,只一根线就可以了啊,这样接是对的
09-05-08 06:15
12楼
编辑
引用
管理
xujingshu
这样接完全没问题,电度表里面是一个电压线圈同一个电流线圈,当电压线圈电压正常,电流线圈有电流流过就会进行计量,面接线端处的,3与4其实本就是连在一起的,分成两个孔也只是为了工艺美观与方便接线
09-05-08 11:46
13楼
编辑
引用
管理
喜鹊
现在的新表都是这样接的。