主题:FX2N的C251计数器,如果接编码器的话,可以接5V的编码器吗?
点击:3155 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
whlly
FX2N的C251计数器,如果接编码器的话,是接5V的编码器还是24V的编码器呢?
09-05-04 17:10
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
24伏的
09-05-04 19:10
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
只能接24V的,因为PLC只能在24V左右输入导通的
09-05-04 20:21
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;当然可以接5V的;
只是5V的电源要用外部开关电源来供应;
24V的可以用PLC上的电源;
以前论坛里讨论过;
09-05-05 08:42
4楼
编辑
引用
管理
whlly
接5V的话,PLC能读出5V的脉冲吗?
09-05-05 10:39
5楼
编辑
引用
管理
guomei1345
应该不能读出来,5V的话PLC的输入端是不能导通的
09-05-05 11:16
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
只要是NPN型集电极开路输出的编码器,5V的电源是没有问题的;
FUJI的编码器我们用的都是5V电源;
用在FX2N上完全没有问题;
09-05-05 11:30
7楼
编辑
引用
管理
whlly
NPN型集电极开路输出的编码器的话,5V的信号,FX2N能接受吗?
09-05-06 10:56
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
5V只是给编码器供电的;
你把X0与公共端COM连在一起就有信号输入;
同理:NPN型集电极开路输出时也相当于把X0与COM导通;
09-05-06 13:45
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如图:24V只是供电用的,只要对应的NPN三极管导通,PLC就能测到信号;
对于5V的编码器也一样,只是电源不能用PLC上的+24V;