主题:急。鼓风机接线问题
点击:2791 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
hnqinlong123
这是轻负载来的,不用换
09-06-15 12:48
11楼
编辑
引用
管理
yanli7234
是否换线要看电流。
6×4的电缆是什么意思?6芯4mm2的电缆,不知道楼上的大侠们是不是说的4*6的电缆?
多芯电缆的表示方法应该是:
芯数×截面积
09-06-16 09:46
12楼
编辑
引用
管理
dongxiujuan
如果是4平方的铜线,在带15KW的风机,不频繁启动的时候应该可以的,不过建议用6平方的安全。
09-06-17 10:26
13楼
编辑
引用
管理
zkx5188
6平方的 4平方的用不了多久会发热
09-06-17 20:28
14楼
编辑
引用
管理
lipower2002
进口的线可以,如果不是建议加粗
09-06-18 13:36
15楼
编辑
引用
管理
ahai21
to lippower:
大佬,这个和进口和非进口有什么关系?
电缆流过的电流和电缆的截面积有关系,当然和线缆的材质也有关系,一个平方毫米的线大约5A的电流。根据这个计算就可以了。4*4如果表示4根4个平方的多股线的话,流过的电流基本上是80A都完全没有问题。而15KW的电机的额定输出电流也就30A。因此是完全没有问题的。
09-07-17 15:02
16楼
编辑
引用
管理
dongxiujuan
其实偶理解是4*4是4根4平方的电缆不错,但是是用到三相上三根,用到零线或者地线上一根,不是说的4根用到一相上面。
09-07-29 17:32