各位大虾好:
   小弟新手。最近搞了一台FX1N-14MR的PLC学习,可他只有一个通信口,和触摸屏通信后怎么样监控里面的数据,需要加什么模块吗?
   请指教!
09-04-27 08:33
还要同时与电脑连的话加一个FX1N-422BD通讯板;
09-04-27 08:38
谢谢ZCMY,那通信线应该怎么做?
09-04-27 08:40
什么触摸屏?
如果不都是三菱的,直接用触摸屏监控也可以啊
09-04-27 08:40
斯美特的屏
09-04-27 08:42
在触摸屏中做一些数值显示,地址对应你要监控的PLC内的地址
那这些数值就可以在触摸屏中显示了
看下你的屏和三菱的是怎么连接的,可不可以通过编程口连接,这些在屏的手册中可以找下
09-04-27 09:14
触摸屏直接和PLC连,线卖屏的供应商会帮你提供。
电脑监控PLC,楼上说的,加一个422BD装在PLC上就可以。
09-04-27 09:35
多谢各位指教!
09-04-27 09:57
加一个422BD的板,接口与PLC自带的是一样的,用的电缆也是一样的;
09-04-27 10:01
加装422或232都可以