主题:新手编的PLC程序,发来求助的;
点击:2207 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;就个程序表面上看没有问题;
但C235是32位的,所以HSCS指令也要用对应的DHSCS指令;
图中的程序输入到FX1S内输入时PLC上的ERR灯就亮了,当然也不可能运行了;
改成DHSCS后就正常了;
09-04-18 08:45
11楼
编辑
引用
管理
月上江南
我的软件根本打不出HSCS,除非是DHSCS
09-04-18 08:52
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;HSCS当然可以;不然我的图片上怎么来?
而且在软件里程序检测时还不会出错;
09-04-18 09:35
13楼
编辑
引用
管理
yuntian2008
没有想到那个D,还得好好学习啊
09-04-18 14:39
14楼
编辑
引用
管理
royee9999
学习中
09-04-18 19:21
15楼
编辑
引用
管理
yangsir1980
楼主这么快就公布答案了!我正在找资料呢!
以后多搞一点像这样的活动就好了,出个问答题或是找错题在规定的时间内谁回答正确都有分加就好了呵呵!
09-04-18 22:15
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;大家碰到的问题解决后也可以贴上来;
09-04-19 11:36