登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于零线不通的问题
点击:4127 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
最爱泽泽
做了快两年的电器了,第一次遇到零线不通的问题。
是这样的:做了一台电柜,是用常开常闭带灯钮做的普通控制,控制部分都没问题,可就是上电后常开常闭带灯钮全亮了,经过仔细检查,原来是接到指示灯上的零线不通。那么为什么零线不通灯还会亮呢?灯不是要接了零线才会亮的吗?请大家帮我分析一下,万分感谢!
09-04-13 22:24
1楼
编辑
引用
管理
赵细顺
1.感应电流.
2.设备中电容的放电.
3.零线虽没接但地线相连.
09-04-14 07:38
2楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
有哪个可以说得更完善点吗
09-04-14 07:59
3楼
编辑
引用
管理
xujingshu
按钮上的指示灯,只要存在电位差,灯就会亮.如果来电柜的总的零线不通,且在保证无与其它联接点形成电位差的话,是不会亮的,你可以观察,此时的灯亮比有零线时的亮度是小很多的.
09-04-14 10:24
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是感应电,按照楼上的方法试试。
09-04-14 12:46
5楼
编辑
引用
管理
蓝非虹
感应电。灯应该没有正常通路时那么亮,应该是稍暗一些的。
09-04-14 13:00
6楼
编辑
引用
管理
最爱泽泽
对,是稍暗一些的
09-04-14 16:30
7楼
编辑
引用
管理
zlx12345
只能改改线路作的合理些
如果和别的器件公用零线的话那感应电就没办法
09-04-14 16:51
8楼
编辑
引用
管理
求经人
如果你用表量的零线不通的话,那就是楼上几位说的感应电的问题,应该比正常的灯暗一些
09-04-14 19:48
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是感应电的原因,要在灯的两端并上个电容的
09-04-14 20:12