主题:怎么检测FX2N-48MR的外挂设备是否已经挂上了?
点击:1372 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
melodyplc
如题,请问怎么去检测FX2N-48MR的外挂设备是否已经挂上了?
09-04-08 12:08
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你的”外挂设备”指的具体是什么东西
09-04-08 12:26
2楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
监控你的"外挂设备"特有的输入/输出地址和它的特定寄存器就可知道了.
09-04-08 12:55
3楼
编辑
引用
管理
xlian
用FROM指令读取模块的块块编码是否正确
09-04-08 14:14
4楼
编辑
引用
管理
melodyplc
哦,比如说是FX2N-2AD,我怎么才能知道它已经成功的挂在PLC上了啊,
必须编写FROM或TO指令去探测吗?
09-04-08 17:06
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
用程序判断是比较好的方法,而且可以根据识别码知道是具体什么模块
09-04-08 17:29
6楼
编辑
引用
管理
melodyplc
那在GX或MCGS中有没有检测这些外挂的功能选项喃?
09-04-08 18:00
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
在软件上也可以监视的,用工具下的特殊模块功能
09-04-08 21:50
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果接有GOT的话可以在GOT上查询到;
09-04-09 08:46
9楼
编辑
引用
管理
zhougui8012
写个输入输出测试下不就可以了吗?
09-04-09 12:27