主题:如何写程序让LED以20HZ的频率闪烁呢
点击:3994 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
liuben125
哪里朋友熟悉三菱PLC-FX2N编程的呢?如何写程序让LED以20HZ的频率闪烁呢?
09-04-07 19:21
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
延时---发数据----清零(以十秒清零十秒发数据或其他组合进行循环).
09-04-07 19:38
2楼
编辑
引用
管理
asd3971
1s/20=0.05s 占空比打算是多少?
09-04-07 21:36
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可以用脉冲指令,给相应的Y输出对应脉冲
PLSY指令
09-04-07 22:35
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用定时也能实现;
不过20HZ用眼睛就分辩不出是闪烁了;
09-04-08 09:58
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
20Hz是不会闪烁的。我曾经用变频器接灯泡,当调到5Hz的时候,会有闪烁的迹象,当调到2Hz的时候,明显的一闪一闪的。所以20Hz是看不出来的。
如果要编写程序,这要看PLC是不是支持20Hz的频率。一般太低了是不支持的。可以用PLSY试试。
09-04-08 10:24
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLSY可以到比较低的频率,对于FX1S/FX1N范围是1-100000Hz
这个用晶体管的PLC前面的几个点输出
09-04-08 10:52
7楼
编辑
引用
管理
xlian
PLSY K20000 k0 Y0;
指定Y0输出20KHz
09-04-08 14:19
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晕;连20000HZ都出来了;
09-04-08 15:28
9楼
编辑
引用
管理
liuben125
这是面试的时候,考官出的题,我一看就晕倒了。我只是学高级电工时学了一点点编程入门。对我来说这题太难了,哪位朋友能帮忙把程序写出来,我学习一下。
09-04-09 19:12