登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:三相电的测量
点击:6646 回复:39
20楼
编辑
引用
管理
毛头小子123
我是个初学者希望老师们多指点!!谢谢了!
09-05-10 23:12
21楼
编辑
引用
管理
东三少
缺相了,OR UW同相了
我也曾见过这问题,UV,VW有380 但UW 没电压
U V W 对地都有220
结果一查是安装电工把U和W接在同一相上了.
09-05-11 09:12
22楼
编辑
引用
管理
zlx12345
接在一起居然没有相间短路
09-05-12 09:52
23楼
编辑
引用
管理
注册中心
好象是缺相了,不过怎么能出来110V电压呢
09-05-12 10:34
24楼
编辑
引用
管理
swg8189
12楼说得很专业。
09-05-13 14:31
25楼
编辑
引用
管理
swg8189
纠正上述错误!!是21楼说得很专业。不好意思错写成12楼了,呵呵!不好意思
09-05-13 14:35
26楼
编辑
引用
管理
超级大手
sdh
09-05-15 22:58
27楼
编辑
引用
管理
wangchengxi
当测量值有缺相时,再测量上一级看是否正常
09-05-16 07:43
28楼
编辑
引用
管理
千千静听
UW是同相
09-05-25 17:29
29楼
编辑
引用
管理
dqhl
其中一相是不是有问题啊 你测得都是多少伏呢 具体说下