主题:输出条件成立但无法输出
点击:2153 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
gdzjfmc
在使用FX2N时,常遇到一种情况,前面几个串联的触点在监控情况下明明已经接通,但后面的OUT输出线圈没有反应,RUN指示灯也已经亮了,说明运行正常。不知道时什么原因,请各位大虾指点!
09-03-30 12:03
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
常遇到应该不可能吧,什么情况下出现这情况?
是同一个程序,有时候出现这情况
还是新写的一个程序出现这情况?
09-03-30 12:07
2楼
编辑
引用
管理
ye_w
OUT ?重复线圈输出的可能性比较大,改成置位试试。
09-03-30 12:13
3楼
编辑
引用
管理
gdzjfmc
有时会出现,也说不准什麽时候出现,有朋友说也遇到过,说换以台电脑就行,或者复制粘贴一次就解决了,不知道是不是软件的问题,总之三菱的软件很烂,和松下的没得比。
09-03-30 12:18
4楼
编辑
引用
管理
gdzjfmc
一般是写新程序时出现,而且全清了几次内存也是一样,也不是双线圈,因为换成其他输出也一样
09-03-30 12:23
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
这和电脑没什么关系的,怎么换个电脑就可以呢,程序都是在PLC内执行的
你的PLC是怎么买的,不会是山寨的吧
09-03-30 12:29
6楼
编辑
引用
管理
gdzjfmc
在广东省中职学生竞赛的设备上都有出现,不知道是不是山寨的
09-03-30 12:34
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
gdzjfmc
在 2009-3-30 12:34:45 发言
【内容省略】
三菱的应该不会出这样的问题吧,是不是买到水货了。
09-03-30 12:46
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
这种情况我在松下PLC里也遇到过。翻一下老贴子可能还能找到。也是前面条件成立,而没有输出。
(1)这种情况,先查一下程序,是不是有地方被复位了,如果有地方复位,就可能造成这种情况。平时没有出现,当条件成立时被触发。这种情况最多的是写了某个高级指令,你却又不懂,就象用了K10M0 K4,这种指令,就会造成一大片复位。
(2)硬件扇区可能损坏(这只是我的猜想,如果没有这种说法,请别见笑)。如果是有这种情况出现。可能就会接不通。假如你用了M0这一区。可以换一个地址试一下,远一点,换到M100试试。
09-03-30 12:53
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果不是程序的问题,一般不会出现这种现象;
如果PLC是FX1S就要小心了,很可能是国内那种用三菱FX1S的外壳假冒的;
09-03-30 14:10